Tout cassé :(
A priori bientôt, mais avec risque de recoupure.
Voilà les infos que j'ai, si les détails intéressent quelqu'un :
Voilà les infos que j'ai, si les détails intéressent quelqu'un :
Sunday, 26 Mar 2006, 11:19am
Redbus semble d'avoir à nouveau une panne electrique
dans la mesure où nos routeurs ne sont plus joinables,
ainsi que ceux de FreeIX. On attend les informations.
-------------------------------------------------------------
Commentaires:
-------------------------------------------------------------
Sunday, 26 Mar 2006, 11:32am
Confirmation de responsable d'electricité chez Redbus: une coupure
electrique.
Nos équipes sont en route vers Redbus.
-------------------------------------------------------------
Sunday, 26 Mar 2006, 11:56am
10:55:20 debut de la panne electrique
11:54:41 fin de la panne, debut de remonté electrique
Le routage est à nouveau opérationel à 100%
On va rester sur Redbus pour aider les clients à remonter
leurs installations.
-------------------------------------------------------------
Sunday, 26 Mar 2006, 3:03pm
Les installations de Redbus semblent être de nouveau coupées.
Nous allons nous rendre sur place afin d'aider les clients lorsque le
courant sera de nouveau present.
-------------------------------------------------------------
Sunday, 26 Mar 2006, 3:20pm
14:32:10 en encore une coupure !!!
15:16:28 à nouveau up !!!!!
-------------------------------------------------------------
Sunday, 26 Mar 2006, 3:54pm
La situation n'est pas stable. Lors des basculements
EDF<->Groupe
electrogene, les ondulaires ne fonctionnent pas. Comme actuellement
tout est sur les groupes et on doit passer en EDF, il existe un
risque de coupure à nouveau. Redbus demande de ne pas redemarrer
les installations en attendant que tout soit resolu.
-------------------------------------------------------------
Sunday, 26 Mar 2006, 4:29pm
Ce matin, il y a eu 3 coupures EDF et à la 3eme le disjoncteur
principal a "mal" réagi ce qui a provoqué la 1ere coupure.
Tout fonctionnait sur les groupes electrogenes (2 sur 3 groupes).
Les ondulaires ont été dechargés. L'un des groupes a mal fonctionné
et le temps que le 3ème ne redemarre, ça a fait la 2ème coupure.
Actuellement tout fonctionne sur 3 ondulaires. Redbus n'arrive
toujours pas à remettre le dijoncteur principal en route. Il est
fort à parier que vu que les ondulaires sont à plat et il faudra
passer en EDF, lors du passage de groupes vers EDF il y aura une
3ème coupure electrique. Une maintenance est prevue au niveau du
dijoncteur à 18H.
-------------------------------------------------------------
Sunday, 26 Mar 2006, 4:43pm
Redbus semble d'avoir trouvé l'origine de la 2ème panne
(lors de la recharge des ondulaires, l'un des 2 ondulaires
n'a pas suivi et tout a coupé). Ils pensent mettre en
recharge les ondulaires sous 10 minutes puis attendre en
suite la reparation du dijoncteur principal en fonctionnant
sur les groupes.
-------------------------------------------------------------
Sunday, 26 Mar 2006, 5:02pm
Le basculement, qui a le but d'alimenter les ondulaires pour
les recharger à partir des groupes, a mal tourné. Coupure
generale à nouveau ! Une 3ème.
-------------------------------------------------------------
Sunday, 26 Mar 2006, 5:07pm
17:01:02 3ème coupure electrique
17:05:28 fin de la coupure.
-------------------------------------------------------------
Sunday, 26 Mar 2006, 6:08pm
Les ondulaires restent non connectés aux groupes et donc
restent à plat. Les 3 groupes fonctionnent en paralleles
et donc si l'un des groupes ne fonctionne plus, Redbus dit
qu'il ne devrait pas y avoir de coupure.
Le dijoncteur principal reste cassé et donc EDF n'alimente
pas Redbus. Tout fonctionne sur les groupes et sans ondulaires.
Le dijoncteur ne peut pas être reparé ce soir vu qu'il
n'y a pas d'astrinte sur ce genre d'équipement.
En conclusion: on tourne en mode ultra degradé avec un
maximum des risques en croissant les doitgs que quelque
chose ne lache dans la nuit et demain en tout cas avant
que le dijoncteur soit reparé.
On redemarre toutes les baies restantes.
C'est reparti.
Les compte-rendus de la G1 ont eu chaud aux fesses
(c'est malin ma bouffe a cramé )
Les compte-rendus de la G1 ont eu chaud aux fesses
(c'est malin ma bouffe a cramé )
Dernière modification par macolu le dim. mars 26, 2006 6:32 pm, modifié 1 fois.
Merciiiiiii ^^
Lol macolu
Lol macolu
Dernière modification par Ckry le dim. mars 26, 2006 6:34 pm, modifié 1 fois.
-
- Messages : 370
- Inscription : dim. févr. 12, 2006 5:02 pm
- Localisation : Dans ton c... (canapé)
Il me faudrait le courant pour 21H37. Ma survie dans la galaxie en dépend ! Je vais aller allumer un cierge. Pourvu que Dieu m'entende !!
Plus sérieusment, l'idée suggérée plus haut de demander une réduc' pour l'hébergement serait un super bon plan !
Arg... Site "Forbidden" maintenant... Erreur 403... On continue le Rôleplay ici alors ?
EDIT : et re-possible de ce connecter. Merci mon Dieu, je déposerai une piecette dans le tronc commun.
Plus sérieusment, l'idée suggérée plus haut de demander une réduc' pour l'hébergement serait un super bon plan !
Arg... Site "Forbidden" maintenant... Erreur 403... On continue le Rôleplay ici alors ?
EDIT : et re-possible de ce connecter. Merci mon Dieu, je déposerai une piecette dans le tronc commun.
Les infos viennent de la mailing-list hosting d'OVH. Je crois que la liste est ouverte à tout le monde.
Sinon, le forum de web1 (notre hébergeur) : http://forum.web1.fr, ou encore le newsgroup fr.reseaux.internet.hebergement
Sinon, le forum de web1 (notre hébergeur) : http://forum.web1.fr, ou encore le newsgroup fr.reseaux.internet.hebergement